lhsxxx 2014-09-18 19:05:44 | 廣東省 土建 | 1743查看 1回答
地下室外墻綜合腳手架
根據廣東省2010定額解釋:3 地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設計外地坪至底板墊層底。 但是我的地下室分為主樓筏板和地下室底板,高度各不相同?請問腳手架怎么計算?是不是外墻長度乘以最深的底板墊層底?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:個人認為分兩段計算。在高度不相同處分開。
2014-09-18 20:36:31
-
廣東定額中規定 : 地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設計外地坪至底板墊層底。 地下室外墻綜合腳手架:長度乘以高度按面積計算后,要乘以2,算兩面嗎?
-
地下室的 頂板 塔樓部分高于地庫其他板,高差處時候還要計算 綜合腳手架2020-11-26 20:05:36 補充高差處 是否 還要計算 綜合腳手架
-
地下室為什么要綜合腳手架?是不是地下室都要用到腳手架?綜合腳手架一般不是外墻抹灰、貼磚之類的而已嗎,但是地下室外墻一般都封閉的剪力墻,不用抹灰和貼磚之類的呀,怎么還用到綜合腳手架呢,不解
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看