可可西里 2014-09-24 17:16:40 | 廣西壯族自治區 土建 | 2129查看 1回答
挖土方,放坡,施工工序
我方作為結算審計方(幫甲方審計施工方報的結算)在做結算審核時遇到以下三個問題,希望可以得到專業人士的解答與幫助: 這是個廠房,它的原始地坪面比廠房室內地面±0.000高0.5米,廠房的地面做法是400mm厚,在挖土方階段,乙方已經挖了這400mm厚的土方,廠房是獨立基礎,獨基的剖面圖如下 1、這廠房的土壤類別是三類土,那么按照廣西05定額,這廠房的挖基坑需要放坡嗎? 按照廣西05定額,溝槽、基坑、土方工程的放坡是從基礎底還是從墊層底面開始計算放坡? 2、現在在算挖土方時,我方的思路是這樣的:先用機械挖土坪平整場地到±0.000,然后又用機械挖掉室內400mm厚的土,最后再用機械挖基坑。而在對數時施工方的思路是這樣的:先用機械從原地坪挖基坑,然后再用機械挖土坪平整場地到±0.000,最后再用機械挖掉室內400mm厚的土。這兩個算土方的思路,哪個對? 3、現在這廠房做好基礎了,需要基礎回填,實際是用挖掘機回填的,而在05定額里沒有挖掘機回填定額(而在2013廣西新定額里,增加了機械回填)。 施工方套的定額是:01010100 人工回填土/夯填; 我方套的定額是: 01010106 填土碾壓/拖式雙聯羊足碾75KW以內/碾壓六遍; 這兩個定額 哪個套得比合理,若都不合理哪該怎么辦比較好?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、根據現場的情況,挖基坑不需要計算放坡。
2、應該根據實際的施工順序計算。
2014-09-25 08:28:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看