  • 關于11g圖集中梁的支座負筋的問題。

    若梁的支座負筋鋼筋有三排,那么第一排支座負筋的延伸長度為Ln/3,第二排的延伸長度為Ln/4,第三排的延伸長度為Ln/5,這個沒什么問題。我想問的是若第一排全部是通長筋,那么第二排的延伸長度就是Ln/3,第三排的延伸長度為Ln/4,對嗎?出處在圖集的第幾頁?如果是這樣的話那么軟件計算這種情況卻是第二排Ln/4,第三排Ln/5,則有誤。請指點謝謝。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    若梁的支座負筋鋼筋有三排,那么第一排支座負筋的延伸長度為Ln/3,第二排的延伸長度為Ln/4,第三排的延伸長度為Ln/5,若第一排全部是通長筋,那么第二排的延伸長度還是Ln/4,第三排的延伸長度還是為Ln/5,出處在圖集的第79頁,如果是這樣的話那么軟件計算這種情況卻是第二排Ln/4,第三排Ln/5,則沒有誤。只是第三排很少用,所以圖集沒有標注。

    2013-04-27 23:34:19 

  • 你不要考慮上部第一排是否有支座筋,只要你按要求設置了第二排與第三排,軟件都會根據圖集要求計算出他的長度。

    2013-04-28 08:25:31 