漫步 2014-09-30 08:18:51 | 河南省 安裝 | 1577查看 5回答
防雷接地的幾點問題
1、避雷帶支持卡間距1000,為Φ10鍍鋅圓鋼,但是沒說支持卡高度,這個工程量要不要算? 2、將基礎底板沿建筑物外圈焊接成環形,基礎梁及結構底板上下兩層主筋相互焊接成網狀接地體,這個焊接要不要算?怎么算工程量套什么定額? 3、金屬構件每三層與樓層鋼筋或圈梁連接一次,這個工程量是建筑物外圈周長乘以3.9%嗎?套均壓環需要補主材嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、避雷帶支持卡間距1000,為Φ10鍍鋅圓鋼,施工圖沒說支持卡高度,應該指定標準圖標準圖會明確避雷帶支撐高度的。這部分費用包括在定額子目內不要單獨計算。 2、將基礎底板沿建筑物外圈焊接成環形,基礎梁及結構底板上下兩層主筋相互焊接成網狀接地體,這個焊接要計算。怎么算工程量套什么定額要看當?shù)鼗A(chǔ)接地網是按基礎面積計量、還是鋼筋連接長度計量才能確定。 3、金屬構件每三層與樓層鋼筋或圈梁連接一次,這個工程量不是建筑物外圈周長乘以3.9%,只有“接地母線、避雷線”才能增加附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)。均壓環計算規則規定:“均壓環敷設以“m”為單位計算,主要考慮利用圈梁內主筋做均壓環接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過兩根時,可按比例調整。長度按設計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,以延長米計算”。套均壓環定額子目一般不需要補主材,如果實際施工有較大量的鋼筋用量需要辦理簽證。
2014-10-01 06:43:23
-
1:需要計算支持卡的工程量,應為避雷帶的總長/間距*0.25(一般支持卡的長度為250mm,支起100mm,埋深150,成Z字狀)
2:這個焊接點需要計算,套價的時候有一項為圈梁與柱主筋焊接點。
3:需要乘以3.9%,這個工程量計算規則里面明確說到,均壓環沒有主材。
2014-09-30 12:57:41
-
1:支持夾子 不用計算 2:焊點按個數計算 3 你說的是均壓環,對于六十米以上的樓層沒三層設置一個均壓環 ,不需要乘以系數 ,均壓環不用計取主材
2014-09-30 15:40:50
-
1、支持卡住需要計算,按個數計算。一般情況是200mm一個
2、焊接不需要計算
3、這個應該是均壓環套用定額2-945利用圈梁鋼筋敷設,不用乘以系數3.9%,定額含量里面已經考慮過了,可以仔細看一下。如果利用圓鋼或者角鋼的話,需要補充主材,一般情況下不用計取主材
2014-09-30 16:17:35
-
1:需要計算支持夾子 按個數計算 2:焊機點要算 定額套取防雷測試焊接點 3 你說的是均壓環,對于六十米以上的樓層沒三層設置一個均壓環 ,不需要乘以系數
2014-09-30 08:59:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看