sding92 2014-10-02 17:35:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 717查看 3回答
附加箍筋的問題
按理說次梁和框架梁相交,次梁交框架梁2邊應該附加共計6跟的箍筋每邊3跟,但是這圖說明并沒指名說分框架梁和非框架梁附加,假設框架梁和框架梁相交是否還是按設計圖說明的一樣附加箍筋呢?其他同理
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:所謂的主次梁,是不分是不是同編號的梁,如框架梁與框架梁相交形成主次關系后,也屬于主次梁,所以也是要加箍筋的。你的圖中有幾個要求,圖1是同截面高度的梁相交附加箍筋的做法(同時加);有高差的主次梁僅主梁上加;圖三是懸挑梁的端部有次梁時也要求加附加箍筋。
2014-10-02 17:58:00
-
沒有詳細的說明,就應該是無論是主梁與主梁、主梁與次梁、次梁與次梁的交接,均需要設置加筋。主梁與主梁交接加筋,就要進行梁的原位標注時輸入,主梁與次梁、次梁與次梁的交接,也可在進行梁的原位標注時輸入,也可以用工具欄上“自動設置吊筋”的智能布置功能。
2014-10-02 17:47:00
-
同意二樓的回答。
2014-10-02 18:18:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看