薄荷 2014-10-10 17:33:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1378查看 3回答
受力筋方向布置
非垂直水平板上布置受力筋該怎么布置??如下圖,其受力筋都是按照X,y方向布置的 但是的出來的鋼筋量不同,請問該怎么布置?問題補充:這兩個板都是水平板,不是坡屋頂。這兩塊板的面積一樣出來的鋼筋量不一樣??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從您截圖分析:您的兩塊板應該是面筋。無論板的面筋或是底筋布置必須遵循設計圖示鋼筋線的布置。也就是鋼筋應和板邊方向平行與垂直。您的上邊板布筋應該是面筋但您布置的是底筋(布筋的方式是正確的)下邊板也是面筋您布置是底筋(布筋方式錯誤)應該與板邊平行與垂直。
2014-10-11 09:04:10
-
用其他方式中的平行板邊布置就可以了。
2014-10-10 17:42:23
-
這二塊板所在的軸網應該是不同的二個軸網,查下斜的板所在的軸網編號,如果是軸網2時,在布置X/Y受力筋時,在參考軸網項中就選擇軸網2再進行布置就可以。
2014-10-11 07:04:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看