榮膺 2014-10-19 19:39:31 | 湖北省 土建 | 11099查看 3回答
擋土墻壓墻筋
各位老師,前輩們好,我想問下擋土壓夘的問題,在圖紙大樣中擋土墻壓墻筋是在墻頂和墻底處都有,墻底、墻頂各5根,都是分兩排放置,那對于這種情況,墻底和墻頂處的水平分布筋就應該扣下來,在廣聯(lián)達中該如何處理,怎么把已布置壓墻筋處的擋土墻的水平分布筋扣除掉,謝謝。。。。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
各位老師,前輩們好,我想問下擋土壓夘的問題,在圖紙大樣中擋土墻壓墻筋是在墻頂和墻底處都有,墻底、墻頂各5根,都是分兩排放置,那對于這種情況,墻底和墻頂處的水平分布筋就應該扣下來,在廣聯(lián)達中該如何處理,怎么把已布置壓墻筋處的擋土墻的水平分布筋扣除掉,謝謝。。。。。
答:,,,用下圖方法,試一試。在這此位置,布置沒有箍筋的暗梁。
2014-10-19 19:58:58
-
我想問下擋土壓夘的問題,在圖紙大樣中擋土墻壓墻筋是在墻頂和墻底處都有,墻底、墻頂各5根,都是分兩排放置,那對于這種情況,墻底和墻頂處的水平分布筋就應該扣下來,在廣聯(lián)達中該如何處理,怎么把已布置壓墻筋處的擋土墻的水平分布筋扣除掉
在廣聯(lián)達軟件中可以在匯總計算后,在編輯鋼筋中修改扣除然后鎖定來處理。
2014-10-19 19:44:55
-
從圖片上看,不是暗梁,而是純剪力墻的頂部和底部的壓墻筋,這可以在屬性打開“其它屬性”的壓墻筋中輸入。
2014-10-19 20:15:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看