dodozl 2014-10-23 09:19:15 | 廣東省 安裝 | 2463查看 1回答
高壓繼電保護定值及模擬試驗解釋
送配電裝置系統調試 10kV以下交流供電 斷路器定額的工作內容描述:自動開關或斷路器、隔離開關、常規保護裝置、電測量儀表、電力電纜等一、二次回路系統的調試。內的常規保護裝置是否包括了原有高壓出線柜重新調整定值和做繼保模擬試驗的費用??梢越忉屜鲁R?guī)保護裝置調試的內容。如果不相同要重新計算費用的麻煩詳細解釋。多謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納原有高壓出線柜重新調整定值和做繼保模擬試驗的費用是屬于10KV以上的調試。是要重新計算費用的。
2014-10-23 10:59:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看