電壓等級及電流
信號線ZR-RVS-2*1.0、電源線ZR-BV-2*2.5、消防電話線ZR-RVVP-2*1.0、廣播線ZR-RV-2*1.0、控制線ZR-KVV-4*1.5、控制線ZR-KVV-8*1.5的電壓等級和電流分別是多少?;馂?zāi)自動報警系統施工及驗收規范上有說明“火災自動報警系統應單獨布線,系統內不同電壓等級、不同電流類別的線路,不應布在同一管線或線槽的同一槽孔內”,但是很多現場都是穿在一根管里的,這樣不是違反了施工規范嗎,或者以上哪些可以穿在一起,哪些必須單獨穿管問題補充:圖紙線路布置的時候只有一根線,沒有標識,而給用電系統圖時每種線路的規格型號后面都給的是KBG-WC CC,這是否意味著均單獨穿管?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
煙感的各種線路都是低壓線路,可以成為弱電
2014-10-23 11:03:12
-
已采納弱電都是安全電壓
2014-10-23 11:53:56
-
已采納
火災自動報警系統施工及驗收規范上有說明“火災自動報警系統應單獨布線,系統內不同電壓等級、不同電流類別的線路,不應布在同一管線或線槽的同一槽孔內”,
這句話的意思是:消防弱電24v不能和照明電220V,動力電源380V敷設在同一管道或橋架內。并不是信號線ZR-RVS-2*1.0、電源線ZR-BV-2*2.5、消防電話線ZR-RVVP-2*1.0、廣播線ZR-RV-2*1.0、控制線ZR-KVV-4*1.5、控制線ZR-KVV-8*1.5這些線不能共橋架或管敷設。你指的這些都是消防電,一般在24V左右,屬于安全電壓,只要做好不和220V.380V電源一起就行了,順便考慮線與線之間的干擾問題,由廠家來具體跟你說明什么線最好別一起敷設,容易出現干擾。
2014-10-23 13:55:57
-
已采納按設計要求配管穿線,即可。設計一般不會犯這樣低級的錯誤。你列舉的6種都是一個電壓等級(24V內)。
2014-10-23 14:05:13
-
已采納高低壓,強弱電要分開
2014-10-23 17:19:43