這些結構說明該怎么畫啊
本圖抗震設防裂度為7度 本人是新手,求詳細點的教一下 5星好評 謝謝 9.4:這里我知道可以用自動生成構造柱 但朋友說這樣做錯誤的會很多,我先生成了構造柱怎么檢查哪里布置錯了然后改正?還有說上下梁預留4B12長度500與柱的縱筋連接應該在哪設置呢? 還有9.5和9.6、9.9的定義和畫法 在哪定義 具體該畫在哪里問題補充:看不清楚的可以按ctrl+鼠標滾動
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
9.5條用圈梁定義布置,說的是建筑出入口上方,應該是入戶單元樓梯間的上方。
9.6條根據抗震設防烈度來計算砌體加筋,7~9度是在砌體墻的屬性里輸入,6度時在門窗洞里的砌體加筋定義,樓梯間兩側的墻是通長布置的在墻的屬性里輸入,單獨定義墻。700與1/5墻長取大值,也就是最短的是700長,如果墻長是4000,加強筋就要800,按1/5計算。
9.9條磚墻頂部與梁底連接的做法就不要管它,對計算工程量沒有關系,那是現場的事。不到板底或梁底的墻要增加圈,位置一般在窗臺,如果女兒墻沒有做法也包括女兒墻壓頂。
2014-10-27 14:14:31
-
9.4:這里我知道可以用自動生成構造柱 但朋友說這樣做錯誤的會很多,我先生成了構造柱怎么檢查哪里布置錯了然后改正?你可以按 F5進行合法性檢查,最好不要自動布置,根據圖紙要求布置。還有說上下梁預留4B12長度500與柱的縱筋連接應該在哪設置呢?你設置梁的搭接設置。 還有9.5和9.6、9.9的定義和畫法 在哪定義 具體該畫在哪里你直接配置砌體墻配筋。按要求設置。一定要弄懂砌體墻的構造那些
2014-10-27 11:07:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看