  • 關于板鋼筋布置的問題,謝謝!

    圖紙中有這么一條說明:1、未畫之板底鋼筋為[8@150,板面鋼筋雙向[8@300拉通,已經(jīng)標注之鋼筋為實際鋼筋。 問題:1、圖紙中有些板的底筋只畫了Y方向的且有標注鋼筋信息,但是X向的沒有畫,這X向要不要配置底筋?按說明配置X向底筋? 2、有些 板面 的X或者Y向只畫了附加鋼筋,這個時候板的面筋還需不需要按說明或圖紙再布置面筋? 3、圖紙中同一個方向板面既畫了面筋又畫了附加鋼筋,GGJ里是不是都要畫進入? 感謝解答!

    X向底筋

    拉通

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.應按說明設置X向底筋

    2.應按說明設置面筋(附加筋是附加)

    3.按圖紙要求輸入設置

    2014-10-28 10:27:49 

  • 圖紙中有這么一條說明:1、未畫之板底鋼筋為[8@150,板面鋼筋雙向[8@300拉通,已經(jīng)標注之鋼筋為實際鋼筋。 問題:1、圖紙中有些板的底筋只畫了Y方向的且有標注鋼筋信息,但是X向的沒有畫,這X向要不要配置底筋?【要配置底筋】按說明配置X向底筋?【按說明C8@150配置底筋義、】 2、有些 板面 的X或者Y向只畫了附加鋼筋,這個時候板的面筋還需不需要按說明或圖紙再布置面筋? 【按說明配置C8@300,】3、圖紙中同一個方向板面既畫了面筋又畫了附加鋼筋,GGJ里是不是都要畫進入?【都要定義配置,之所以附加,就是另外增加進去的】