貝兒 2014-11-01 08:54:18 | 黑龍江省 安裝 | 1466查看 5回答
豎直通道電纜的工程量計算
1、請問豎直通道電纜在預算中怎么計算工程量,那些屬于豎直通道電纜 2、如果一根電纜從地下配電室水平出來10米,走電井到機房層50米,在機房層水平走一段距離10米,那么豎直通道電纜兩段截斷只算50米,還是算整根電纜70米?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納走電井到機房層50米,豎直通道電纜只算50米,不能計算整根電纜70米。
2014-11-03 07:04:42
-
你好:按60米計算。因為機房層的10米電纜也通過了豎直通道。
2014-11-03 07:12:56
-
豎直通道電纜按二部分長度來計算,立向的從埋地深計算至上面標高,水平的引出按實際長度計算,相同規格的電纜在匯總后為總長度。
2014-11-03 07:41:33
-
按70計算、
2014-11-03 08:10:21
-
1、豎直通道電纜在預算中是按實計算工程量的,豎直通道電纜敷設適應于鐵塔或高層建筑中設有專用全封閉電纜井的電纜敷設工程,按電纜截面劃分項目,以“100m”為計量單位。
2、一般不是全封閉電纜井不能按豎井計算。
2014-11-03 11:28:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看