wenyl9696 2014-11-02 16:29:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2347查看 1回答
基礎層柱子箍筋不加密問題
當首層無柱子時,基礎層柱子的鋼筋是可以計算出非加密區的,如箍筋C12-100/200,能夠正確計算。但當首層同位置有柱子時,基礎層的柱子不管怎么弄算出來都是加密的,沒有非加密區,請問如何處理?如下圖所示,2圖為正常計算非加密區,1圖為首層有柱子,基礎層只計算全加密。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納將首層的柱子向下延伸到基礎層計算。
2014-11-05 08:15:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看