LD 2014-11-04 17:57:40 | 河南省 安裝算量GQI | 1932查看 7回答
請問商業照明配電箱系統圖如下,在圖中只能找到應急照明線路,找不到空調插座之類的,是本來就不該在圖中
是本來不該在圖中顯示,還是我沒找到?謝謝了
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
插座回路要與照明分開的,衛生間的插座(洗衣機)空調。單獨的回路
2014-11-11 17:12:35
-
你好:空調插座部分不在你的截圖中。應該還有普通的照明圖或動力圖,你在仔細的查看下。
2014-11-04 18:16:57
-
回復:你在應急照明圖紙中應該看不到插座的導管;空調插座的導線應該在動力或插座平面圖或在空調電平面圖中,需要多張圖紙結合看。
2014-11-04 19:05:19
-
在平面圖中,一般插座都是和照明分開畫的,你再找一下有沒有動力平面圖,或是跟設計溝通一下。
2014-11-04 18:25:03
-
1.你首先要確認是否有你沒看完全的圖
2.如果你完全都看到了,馬上與設計溝通,問是否有平面與系統不符的事
2014-11-04 21:37:03
-
截圖1,是配電箱系統圖。
截圖2,是照明平面圖。
截圖3,是插座平面圖。
圖紙沒有錯,是你以為錯了。
2014-11-05 08:36:40
-
看看有沒有單獨的照明平面圖和動力平面圖,如果都沒有再聯系設計人員,還有就是看看是不是在本圖紙的施工范圍內,看到照明寫的是預留可能就沒有
2014-11-05 09:22:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看