76****@qq.com 2014-11-07 08:37:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2091查看 7回答
分層澆筑的筏板基礎的配筋該如何在廣聯(lián)達上操作
如圖筏板基礎的配筋分為四層,其配筋該如何在廣聯(lián)達上完成呢
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-11-07 09:20:13
-
定義筏板受力筋,下部、上部、中不部,先輸入3層,那一層鋼筋可以在其他鋼筋欄輸入。
2014-11-07 08:42:21
-
可以定義三排鋼筋,中間層鋼筋將兩排合在一起,定義為間距100即可。
2014-11-07 09:13:47
-
你可以設置間距@100,鋼筋是不會少。
2014-11-07 08:44:51
-
可以重復布置鋼筋。不能按“四通八達”老師的設置方式,這樣會少計算因距離除間距后的加1條鋼筋。
2014-11-07 08:40:41
-
這個可以將筏板主筋設置為c28-50. 筏板主筋28的是三級鋼沒有彎鉤哦,所以間距50也是沒有什么影響鋼筋量的
2014-11-07 09:03:39
-
雖然您描述的筏板很厚其主筋分為四層。是如何分層施工沒關系的,軟件計算按照整體考慮。也就是布置筏板主筋(雙層雙向)連續(xù)布置兩次,計算結果一定是四層鋼筋的量,但是,三維只能看到雙層雙向;如果筏板是三層則可按照面筋、中間層、底筋布置。三維能看到
2014-11-07 10:25:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看