女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于工地鋼筋的問題

    各位前輩,有兩問題請教各位前輩,我所做的工程所要求的搭結采用機械接頭連接的那種,但是鋼筋工為了方便在梁的下部鋼筋都用的是綁扎搭結,我們的材料是甲供的,這是一個問題,另外一個問題見圖,這是懸挑梁的原位標注,我想說的是這個在梁跨里的3C25的長度應該是多少,我用廣聯達算出來查看鋼筋編輯,這個3C25的長度為所在跨長的三分之一,而鋼筋工是按兩倍懸挑長度下的料。這樣的話就比電算的多,我想問哪個對,在哪里找相關依據。像以上兩種情況都會讓實際鋼筋量比電算的大對吧,如何解決。也想請教各位有大型工地造價經驗的前輩,我不說把量算大吧,但更定不能算小吧。所以我懇請各位前輩,像這種主材算甲供的工程,造價工作如何做,主要是我算的東西更定不能比實際的少,請問應該如何著手。

    梁跨

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    看不到底部通長筋的標注,但大于22的鋼筋是不允許采用綁扎搭接的,這跟材料甲供不甲供沒有關系,其次這根梁在支座的非懸挑端已經標注了原位信息,在懸挑斷又分別標注了原位信息,結合圖集,這根懸挑梁上部鋼筋的3C25不應該是1/3凈跨,應該是通長布置,即便是按2倍長度下料,也有需要再加工,懸挑梁端部需要設置錨固的,實際算量也要在跨中鋼筋按照軟件內置的鴨筋編號進行設置

    跨長

    2014-11-08 08:54:10 

  • 兩個問題都是你們鋼筋工下料錯誤。估計你們鋼筋工是老師傅了。第一個問題,當設計明確要求采用機械連接時必須采用機械連接。第二個問題你可以查11G101-1上面有詳細說明。

    2014-11-08 08:55:06 

  • 鋼筋連接方式要按圖紙要求,3C25應該是通常布置,因為左右標注和梁中鋼筋是一樣的

    2014-11-08 09:39:47 