隨風 2014-11-12 22:18:00 | 貴州省 土建 | 5664查看 1回答
貴州定額--關于地下室要不要計取超高施工增加費的問題?
貴州的一高層房子,地上100m,有塔樓5棟,下共用一地下室兩層,請問地下室部分的造價需要同上面塔樓的一并計算超高施工費么,如果計算,是不是也要套檐口高度100m的定額呢,或是其他?在我們的印象中,地下室算了垂直運輸費就 可以,是不需要計算超高費用的。但04定額的新版和現在的廣聯達軟件版對超高施工增加費,沒有像第一版那樣說適用于正負零以上建筑項目?,F(xiàn)在的說法適用全部建筑項目。究竟該不該計取呢,如果計算,該計取哪個定額?(檐口高度),貴州定額詢問手續較麻煩,請有相關解決經驗的同志回答下,謝謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個你看一下你們當地的秪書,也可以看一下與定額書配套使用的工程量計算規則,里面應該有詳細的說明和規定,一般超高費用都是指正負零以上的工程項目,在軟件里一般會有選擇是否計算超高降效的列,你可以去選擇就可以了
2014-11-13 05:33:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看