為自己加油 2014-11-14 10:16:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1576查看 2回答
人防墻內側外側縱筋間距不同,而拉筋間距不同,拉筋在鋼筋抽樣怎么設置。
我畫鋼筋抽樣人防墻C18@100,內側C14@150,這個我會設置,但是拉筋為c6@400/300如何設置拉筋啊,我用c6@400*400+c6@300*300或是c6@400*400/300*300、c6@400*400/c6@300*300都不對,請高手告之,急盼
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納C6-400/300需要咨詢確定是否是400*300,如果是的說就是按400*300輸入。設計不應該用這樣含糊不清的方式標注。
2014-11-14 10:38:37
-
設計畫的不對,人防拉結筋該是間距不大于500mm
2014-11-14 11:07:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看