  • 插接箱與電井內的動力配電箱如何連接

    如圖所示,AP箱與插接箱相連接,AP箱與插接箱距地1.5米,SC管連接,是否要計算垂直長度?還是只計算水平長度?

    電井

    問題補充:預留長度多少?只預留AP箱,還是插接箱也需要預留?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1,SC電管的長度=AP配電箱的距地高度-1.5m+水平長度(插接箱-AP箱)

    2,插接箱計算電纜頭,不計算半周長預留量(沒有空間);AP箱計算電纜頭及半周長預留量。

    2014-11-17 08:59:31 

  • AP箱與插接箱相連接只計算水平長度,兩根箱都要計算線纜預留長度。

    2014-11-16 18:20:44 

  • 如圖所示,AP箱與插接箱相連接,AP箱與插接箱距地1.5米,SC管連接,不需要計算垂直長度,管路從箱體后面墻體水平敷設即可,只需要計算水平長度。


    問題補充:

    管道不需要考慮預留長度,導線或電纜按箱體的半周長預留,AP箱和插接箱都需要預留導線或電纜長度。

    2014-11-16 18:24:05 