  • 關于模板超高的問題。

    我柱高是4.2,截面是0.5*0.5 那我超高模板的面積是不是0.5*0.5*(4.2-3.6)=1.2m2?請問各位高手我這么算對不對?非常感謝!另外,我在廣聯達里面計算超高模板時,模板算出來的量,原3.6以內的量軟件把整根柱的模板量全部計算上了,請問要如何設置才能把3.6以內的模板量,按3.6的高度算,3.6-4.2之內的量,按超高模板計算?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、超高模板量1.2平方計算正確

    2、原模板量是要把整根柱都計算,為什么要只計算3.6米以內的量。

    2014-11-17 10:50:54 

  • 你的計算式是正確的,檢查一下工程設置或屬性中的設置。


    板超高

    2014-11-17 10:49:19 

  • 定額是按層高3.6m編制的,超過3.6m時,工程量包括3.6m以下部分(浙江省2010定額)

    2014-11-17 16:37:23 