Steavent_Cai 2014-11-18 20:51:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2866查看 3回答
廣聯達鋼筋算量算出兩層樓的鋼筋不一樣?
畫了首層樓的剪力墻和暗柱,匯總計算后鋼筋量為16噸,然后將首層樓的剪力墻和暗柱復制到了第二層樓,然后匯總兩層樓的鋼筋量總數為34噸(其中首層為18.5噸,二層為15.5噸),請問為什么會出現這種差距?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納結構的豎向構件設計和規范要求每層設置搭接(接頭),單獨畫上一層或兩層軟件計算數據肯定有誤的。軟件操作必須是完整的樓層和全部構件,估計您還沒發現構件與構件接觸時鋼筋量也有變化的(因為規范要求緣故);建議您把主體構件全部畫上完善了,最總計量不會有問題(除非您的計算設置和構件不正確)
2014-11-19 08:31:08
-
你可以看看剪力墻和暗柱的主筋,應該不一樣長。
2014-11-19 08:33:18
-
如果只繪制首層,和首層和二層都繪制到圖上,匯總計算每層的鋼筋是不同的,考慮了層間搭接和錨固。
2014-11-19 07:05:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看