女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請大神幫我看下這個板鋼筋是雙層雙向還是單層雙向?

    屋頂層是有表明雙層雙向的,其它層沒有,那是只要布 底筋 負筋 和分布筋就可以了嗎? 分布筋在哪里設置? 受力筋中的馬凳筋還需要設置嗎?

    馬凳筋

    雙層雙向

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    圖中鋼筋只有板底鋼筋和板負筋,未注明板底筋為c8-200,板負筋的分布筋為a6-200。

    一般有負筋的板不布置板頂鋼筋了。

    答疑解惑

     

    2014-11-19 20:32:07 

  • 屋頂層是有表明雙層雙向的,其它層沒有,那是只要布 底筋 負筋 和分布筋就可以了。

    分布筋在板的負筋屬性里輸入設置,受力筋中的馬凳筋在板屬性里設置。

    廣聯達服務新干線

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑



    2014-11-19 20:26:36 

  • 你好:分別定義受力筋和負筋,分布鋼筋在負筋中輸入

    2014-11-19 20:39:28 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!