女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 配電箱內電纜預留長度的爭議,半周長還是2米?

    1:如題,在08定額計算規則里,第八章 電纜的計算規則是“高壓開關柜及低壓配電盤、箱是固定的2米”,而軟件在識別的時候卻是按半周長計算? 2:計算規則第四章 控制設備及低壓電器里描述的各種箱、柜、盤、板、盒預留長度為寬+高,和電纜里的計算規則是否沖突矛盾? 3:電纜的預留量除了進箱以外,按照計算規則的描述,還有電力電纜終端頭預留1.5m(檢修余量最小值),大家是否都計算了?這個有何依據? 反正我計算電纜的預留量都是2+1.5(箱子預留2米,電纜頭1.5米)

    終端頭

    預留長度

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  •      1:如題,在08定額計算規則里,第八章 電纜的計算規則是“高壓開關柜及低壓配電盤、箱是固定的2米”,而軟件在識別的時候卻是按半周長計算,這應該是軟件輸入有誤,應該是按照定額規定計取。

        2:計算規則第四章 控制設備及低壓電器里描述的各種箱、柜、盤、板、盒預留長度為寬+高,和電纜里的計算規則是不沖突的。

       3:電纜的預留量除了進箱以外,按照計算規則的描述,還有電力電纜終端頭預留1.5m(檢修余量最小值),這是應該計算的,反正我計算電纜的預留量都是2+1.5(箱子預留2米,電纜頭1.5米),這是對的。

    2014-11-22 11:45:17 

  • 修改算量軟件的計算規則

    2014-11-26 10:27:45 

  • 是的,箱子預留2米,電纜頭1.5米。

    2022-07-01 17:36:25 