  • 當設計地下室外墻剪力墻內外側保護層不一樣 那么外墻暗柱保護層怎么調整

    設計中地下室外剪力墻外保護層50 內保護層25...那么設置中可以輸入50/25.但是外墻的暗柱的保護層該怎么輸入 圖紙設計中沒有提到關于外墻暗柱的保護層。 回答者中說暗柱隨柱的保護層 也就是按默認保護層考慮(為了考慮剪力墻水平筋的通過性而考慮,所以暗柱保護層不能和剪力墻保護層相同)..請問外墻暗柱的保護層該按什么考慮?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    嚴格講暗柱與墻順行其保護層應該=外墻保護層(您可取平均值)+(墻水平鋼筋直徑-暗柱箍筋直徑)。施工剪力墻與暗柱順行是統(tǒng)一模版,但是保護層實際是不同的,就因為這不同,暗柱箍筋計算量差的不是說一星半點的。

    2014-11-22 15:54:02 

  • 已采納
    可以按平均值進行設置。

    2014-11-22 11:29:56 

  • 已采納
    用不著考慮這么細,墻保護層平均一下按37.5,然后暗柱和墻一起澆筑所以保護層和剪力墻相同,也按37.5