怕瓦落地 2013-04-07 10:53:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3182查看 2回答
異形樁承臺配筋問題
1、圖中異形樁承臺,是否可以用閥板定義?因為異形的畫起來比較麻煩? 2、圖中最下面加強筋的布置范圍是否為我用紅色區域框起來的位置,即有一根綠色的標注線中間有圓圈,標注線的長度即為布置的范圍長度,是不是?還是沿邊通長布置加強? 3、對于這樣的異形樁承臺,用樁承臺還是閥板定義,哪一種更好?并且軟件中如何設置? 各位大蝦幫忙看看,在線急等~~問題補充:#### 1、圖紙中最上面承臺底板加強筋9根C25@150,長度也沒標注,長度應該是逐漸增加的,左側的9根長度可以量出來,關鍵右側的9根長度怎么確定,或者這個是不用量的,有什么規定?? 2、圖紙設計承臺之間還有400厚的底板,雙層雙向C16@150錨入承臺內,對于1800承臺與400厚的底板我都是用閥板基礎定義處理的,三維后發現,1800厚承臺的面筋(注:我是用閥板代替的承臺),不是相互搭接150mm直錨了,而是面筋錨入400厚的底板45d,底筋直接高出承臺面41d,與圖紙中側面筋150mm搭接不符。 3、我的節點設置——閥形基礎端部外伸上部、下部已經調成節點2構造了,三維后就如2條所述了,如果承臺之間不布置400厚的底板,就跟3-3剖面一樣了,怎么處理這樣的情況,急等~~~ 望給與解答為感?。。?/p>
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、圖中異形樁承臺,是否可以用閥板定義?因為異形的畫起來比較麻煩? 可以。一般都是用筏板的。 2、圖中最下面加強筋的布置范圍是否為我用紅色區域框起來的位置,即有一根綠色的標注線中間有圓圈,標注線的長度即為布置的范圍長度,是不是?還是沿邊通長布置加強? 你紅色標注的理解正確。 3、對于這樣的異形樁承臺,用樁承臺還是閥板定義,哪一種更好?并且軟件中如何設置? 按我的做法,用舡板更好處理。 軟件中按筏板定義底、面筋。增加的紅色部分加強筋在筏板中可以用負筋定義。 板邊增加筋在其它鋼筋中手工計算長度后輸入。
2013-04-07 11:24:57
-
1、圖中異形樁承臺,是否可以用閥板定義?因為異形的畫起來比較麻煩?可以用筏板基礎,只要能計算出自己想要的工程量來即可 2、圖中最下面加強筋的布置范圍是否為我用紅色區域框起來的位置,即有一根綠色的標注線中間有圓圈,標注線的長度即為布置的范圍長度,是不是?還是沿邊通長布置加強?是綠色小條標注的范圍時加強筋的布置范圍 3、對于這樣的異形樁承臺,用樁承臺還是閥板定義,哪一種更好?并且軟件中如何設置?像這個我覺得最好用筏板基礎來處理
2013-04-07 11:38:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看