27****@qq.com 2014-11-25 10:47:33 | 湖北省 安裝 | 513查看 3回答
防雷接地的問題
“避雷網安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋”這個項目在什么情況下套,是第一層基礎梁那位置嗎。弱電網線插座和電視插座的終端測試是施工方調試還是專門的部門調試啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
避雷網安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋”這個項目在什么情況下套,是第一層基礎梁
均壓環是建筑達到一定高度,為預防側擊雷而設置,利用建筑物外圍周全圈梁內的鋼筋,如果基礎接地利用底層圈梁鋼筋也可以借用這個定額
弱電網線插座和電視插座的終端測試是施工方調試還是專門的部門調試啊施工方一般只對網線、電視線進行調試,相應插座一般是相關的網絡、電視部門最終接通時調試
2014-11-25 10:53:40
-
已采納
你好:利用梁鋼筋做接地時套用“避雷網安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋”子母。還有高層建筑防側雷擊設置的均壓環是利用圈梁鋼筋的也執行該子母。
弱電網線插座和電視插座的終端測試是由弱電網線插座和電視插座的安裝施工方負責調試。2014-11-25 10:57:25
-
已采納
“避雷網安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋”這個項目在什么情況下套,是第一層基礎梁那位置嗎。弱電網線插座和電視插座的終端測試是施工方調試還是專門的部門調試啊
回復:你的說明是定額子母或解釋嗎?如果是,那么表達的意思是兩種情況都執行該子目而已,第一,避雷網安裝,第二均壓環安裝;只要有這二者的,均執行該子目。
弱電器具誰穿線誰負責調試。
2014-11-25 11:47:06