匿名用戶 2014-11-27 08:51:10 | 江蘇省 安裝 | 10395查看 7回答
防雷接地中柱“主筋與圈梁鋼筋焊接”子目的工程量怎么計算?
避雷引下線利用柱內兩根鋼筋,這里所說的柱主筋的柱,是單指用于避雷引下線的柱(樁),還是指接地連接線所經過的所有的柱(樁)?工程量是怎么計算?的問題補充:就是定額2-752柱主筋與圈梁鋼筋焊接的工程量(10處),這個“處”的具體點位都有哪些?高層建筑中利用樁基礎做接地,是指所有避雷引下線與接地地圈梁焊接處,還是指所有經過接地地圈梁的柱與接地地圈梁的焊接處?除了基礎層的焊接處的量以外,還要計算哪些層的焊接處?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、雷接地中柱“主筋與圈梁鋼筋焊接”子目的工程量怎么計算?
2、避雷引下線利用柱內兩根鋼筋,這里所說的柱主筋的柱,是單指用于避雷引下線的柱(樁),還是指接地連接線所經過的所有的柱(樁)?工程量是怎么計算的?1、這個工程量是“處”。
2、這個問題,說的是把柱子內結構的鋼筋,選兩根兼做避雷引下線,這兩根需要從上到下,所有接頭進行搭接焊來保證導電。這個工程量是“米”,按照柱子從頂到底長度計算。注意是這個單位“米”對應的是兩根鋼筋兼做避雷引下線!如果圖紙設計為4根,那么就要工程量乘2。設計為6根,就要工程量乘3。
2014-11-27 11:44:11
-
是指所經過的所有柱或樁。
2014-11-27 08:57:55
-
避雷引下線利用柱內兩根鋼筋,這里所說的柱主筋的柱,是單指有避雷引下線經過的柱(樁)內主筋與圈梁鋼筋焊接,沒有引下線經過的柱內主筋與圈梁鋼筋不用焊接。
總工程量=每根高度(女兒墻頂至底板鋼筋)*引下線總處數
2014-11-27 11:17:36
-
避雷引下線利用柱內兩根鋼筋,這里所說的柱主筋的柱,是單指用于避雷引下線的柱(樁),該工程量按照長度計算;
2014-11-27 08:56:14
-
避雷引下線利用柱內兩根鋼筋,這里所說的柱主筋的柱,是單指用于避雷引下線的柱(樁),工程量是柱的總高度按延長米計算??偣こ塘?柱總高度*引下線處數。
2014-11-27 08:57:53
-
二樓大哥說的對
2014-11-27 09:17:03
-
避雷引下線利用柱內兩根鋼筋,這里所說的柱主筋的柱,是單指用于避雷引下線的柱(樁),工程量是計算柱長*柱的個數,單位是10m.
2014-11-27 09:36:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看