  • 基坑排水費

    湯老師,1、我做一個6層的框架結算時,要不要考慮基坑排水費用?獨立基礎,深2米,施工時開挖后土質干土,未排水;2、層高5.4米的小區變要計算垂直運輸費嗎?施工過程中未采用塔吊及卷揚機,部分使用汽車吊;3、外墻220厚煤矸石自保溫磚,300厚外墻,400厚外墻,套常3-7子目是否正確?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    回復1:基坑排水:是指地下常水位以下、基坑底面積超過20m2(兩個條件同時具備),基坑排水和深度沒有關系的,只要同時滿足地下常水位以下、基坑底面積超過20m2就可以記取,你的沒有發生水,是干土,就不能計算了

    回復2:變更工程項目不能計算垂直運輸費,但施工過程中確實使用了某種機械,可以按實際使用時間計算臺班,按江蘇省2007機械臺班定額記取機械費

    回復3:可以使用的,但如果套常3-8更合適