yxy19957@sohu.com 2014-12-04 10:42:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 3回答
基礎梁導圖鋼筋屬性與圖紙標注不一致
基礎梁圖紙鋼筋集中標注為B4C32;T20C32 7/7/6;圖紙含義應為下部鋼筋為4C32,上部鋼筋為20C32 7/7/6;導圖后屬性框中下部鋼筋為20C32 7/7/6,上部鋼筋為4C32。是否正確?要手動修正否?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據鋼筋信息可以判斷,此梁是基礎層的框架梁,而不是基礎梁,你定義基礎梁畫圖就錯了,只能定義框架梁在基礎層畫圖才是正確的
2014-12-05 13:27:48
-
已采納
不正確
基礎梁與框架梁受力是相反的
所以上部鋼筋與下部鋼筋相反
2014-12-04 11:10:12
-
已采納
基礎梁圖紙鋼筋集中標注為B4C32;T20C32 7/7/6;圖紙含義應為下部鋼筋為4C32,上部鋼筋為20C32 7/7/6;導圖后屬性框中下部鋼筋為20C32 7/7/6,上部鋼筋為4C32。是否正確?要手動修正否?
這個需要修改的,基礎梁和框架梁的上下鋼筋是反向的,你是不是用框梁定義的?改用基礎梁定義應該就對了。
2014-12-04 11:24:33