S 丶 2014-12-04 10:55:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1375查看 2回答
請問鋼筋抽樣,梁變截面變配筋怎么繪圖的?
請問,原CAD圖紙如下,集中標注為KL(1)250*600,箍筋A(yù)8-100/200(2),上通長2B20。左邊梁有變截面,右邊梁下通長和構造筋配筋又不一樣,我打斷后,在軟件梁平法表格里面改配筋但是一改,整條梁又變成統一的標注了,求解如何設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
兩跨的梁一定不要打斷,打算計算是不正確的,而且錨固值也會增加,你按照拉通繪制,然后按照我截圖的來輸入鋼筋就可以正確計算
2014-12-04 11:07:09
-
你不用打斷梁,只要在梁原位標注里的截面處去修改這一跨的梁截面就可以了
鋼筋也是在原位標注里去直接在這一跨中去輸入就可以了
2014-12-04 11:01:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看