千鳥 2014-12-04 15:02:11 | 河南省 安裝 | 7238查看 4回答
戶內配電箱到電井配電箱走線問題
如下四張圖,電井里的為AW01配電箱電井內明裝,另外兩個為戶內的照明配電箱ALN1室內暗裝。第一張是系統圖,第二第三張圖為2層平面圖,第四張為3層平面圖。問題1:我想問的是從AW01出來的線穿PC塑料管的走向是什么?系統圖輝總只說了走墻暗敷,沒有說明橫向的是走墻暗敷還是走頂暗敷,一般這種情況該怎么處理? 問題2:第四張圖表明第二層的AW01走橋架到第三層之后走頂還是走地暗敷?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你問的問題應該是從井道配電總箱如何配管至室內照明配電箱吧,見下圖
2014-12-05 11:18:23
-
1,橫向一般是:照明走頂暗敷的,動力(插座)地面墻面暗敷的。
2,第二層的AW01走橋架到第三層之后應該是走頂暗敷,屬于照明系統配線。
2014-12-05 10:30:52
-
缺少動力配電圖
2014-12-05 09:39:22
-
橫向的是要走頂板或是底板敷設,肯定不是走墻。
2014-12-04 15:33:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看