  • 空調冷凝水

    設計說明說:排水塑料管應按有關規范及產品要求設置阻火圈及伸縮節。那么陽臺處,臥室處的空調冷凝水立管DN75需要設置阻火圈嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    不需要設的,規范規定,管徑≥DN100的室內排水管穿越樓層處需增設阻火圈,首先你的管徑不到,其次空調板屬于室外,不需要,陽臺如果是帶頂的室內陽臺,DN100的排水管需要設,陽臺是挑臺,露臺等不需要設。

    2014-12-05 14:10:41 

  • 室外的不需要設置阻火圈

    2014-12-05 09:37:00 

  • 室外立管不需要設置阻火圈,室內立管DN75需要設置阻火圈。

    2014-12-04 15:53:09 

  • 陽臺處,臥室處的空調冷凝水立管DN75需要設置阻火圈。

    2014-12-04 16:06:21 