15677357492 2014-12-05 10:20:09 | 河北省 其他專業 | 1408查看 2回答
請教幾個關于模板、腳手架的問題
各位好,在下有幾個問題需要請教各位前輩,首先 1.河北12定額中的這句話該怎么理解“電梯井壁的混凝土支模,樓層層高超過 3.6 米時,超過部分工程量另按墻 超高項目乘以系數 0.5計算”,電梯井壁墻如果超過3.6m,本身就應該套墻的超高項目,為何還會加這句話。下面圖一我套的還需要套什么子目? 2.需不需要在下面套一個電梯井字架呢?還是轉到計價軟件里在套電梯井字架? 3.定額中解釋說腳手架,模板,扣件什么的是按租賃和合理的施工方法編制的,這句話怎么理解,難道分包不是租賃的還不適用這個定額?還是怎么調整
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.因為電梯井壁的模板子目里沒有超3.6米增加費的子目,所以超過3.6米套墻的超高是合理的,乘以0.5是因為井壁的內面已經給了電梯井腳手架,2.電梯井腳手架不應該套在該清單項下,要在措施費里計算。3.定額里模板和腳手架就是按租賃編制的,無論你是否租賃的都要按此執行。
2014-12-05 11:25:33
-
1.電梯井壁的混凝土支模,樓層層高超過 3.6 米時,超過部分工程量另按墻 超高項目乘以系數 0.5計算”,我理解是只超過部分套取超高項目 基價乘以0.5系數;
2.腳手架相應另外在措施費界面按計算規則套取的;
3.定額中解釋說腳手架,模板,扣件什么的是按租賃和合理的施工方法編制的,這句話是說12定額腳手架、模板編制情況。我們直接套取使用即可。
2014-12-05 11:34:30
-
各位前輩,基礎層如果是筏板基礎,筏板基礎上面砌墻,筏板基礎套了滿堂腳手架以后上面的磚基礎還用不用套腳手架?如果套的話是不是套相應的內外墻腳手架?
-
泵房和水池是一個工程,在套腳手架時可不可以泵房按建筑面積套綜合腳手架,水池套雙排外腳手架,一個工程中套倆種形式的腳手架規定允許嗎? 水池是全地下的,和泵房緊挨,容積180多m3!
-
泵房和水池是一個工程,在套腳手架時可不可以泵房按建筑面積套綜合腳手架,水池套雙排外腳手架,一個工程中套倆種形式的腳手架規定允許嗎?問題補充:水池是全地下的,和泵房緊挨,容積180多m3!
-
請問一般住宅的首層都會有腳手架搭設的通外面的通道,此部分通道在河北省12定額中相應子目中是否包含?如果包含 請問依據在哪?問題補充:這。。。誰說的對額
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看