magicool 2014-12-07 13:39:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2414查看 3回答
地梁支座的設置問題
如圖1、2、3、4。提問1:該DL1以什么為支座? 提問2:該地梁在支柱獨立基礎上,軟件自動把柱作為支座了,似乎與實際不符,如何處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這個圖,雖然標著DL,但它屬于基礎梁,基礎中的梁是沒有支座的,他是以柱來分跨,不同與樓層梁。
你可以把支座去掉,匯總,查看。只要梁筋長度,正確就沒問題
2014-12-07 14:38:52
-
該梁為基礎梁
2014-12-07 13:46:12
-
嚴格的說,基礎梁是不存在支座的,基礎梁是提供給上部豎向構件(柱,墻)做支座的,換句話說,基礎梁是柱墻的支座,基礎梁的配筋是按區間設置的,不是按支座設置,在廣聯達軟件里,基礎梁是會被識別以樁或承臺為支座,其實是錯誤的,為了方便鋼筋輸入,基礎梁要把上面柱子復制到基礎層,然后設置以柱為支座,這樣就便于鋼筋的輸入的,
2014-12-07 14:09:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看