千鳥 2014-12-08 16:15:08 | 河南省 安裝 | 9573查看 2回答
弱電系統網線和電話線套定額的問題
如下三張圖,第一張是弱電系統圖,第二第三張為頂部和底部局部放大圖。第四張圖為多媒體想進線圖。 問題1:第二張圖的HYV100(2*0.5)是不是指此電話線為100對每對有2根0.5mm2的HYV線? 問題2:第二張圖中的MDF箱是什么箱子?平面圖中并未找到此箱子。是否需要套定額? 問題3:如果100是指100對的話那在套定額的時候該怎么套呢?我的理解是從機房到MDF箱是100對,從MDF箱到多媒體箱和從多媒體箱到電話都是1對。我的理解正確嗎?那從每戶的多媒體到每個電話不是只有1對電話線的嗎?套100對或是套1對是不是不太合適?還是應該分開套定額呢? 問題4:對比第二張圖和第四張圖中的網線標注分別是(1):八芯光纖(2):超五類4對對絞線,這兩個那兒不一樣?在套定額的時候該怎么處理呢? 謝謝老師.問題補充:參考定額為河南08定額
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1:第二張圖的HYV100(2*0.5)這是指通訊電纜(電話線)為100對每對有2根0.5mm2的HYV通訊電纜;
問題2:第二張圖中的MDF箱是電話交接箱。這個應該在控制室內,在平面圖中能找到的。需要套“電話交接箱”定額。
問題3:如果100是指100對的話那在套定額的時候該套“電話電纜 100對”定額。
你的理解正確。那從每戶的多媒體到每個電話是只有1對電話線。主線套通訊電纜100對,支線套1對電話線敷設定額。
問題4:對比第二張圖和第四張圖中的網線標注分別是(1):八芯光纖(2):超五類4對對絞線,這八芯光纖是從室外引進的主光纜,而超五類4對對絞線是支線網絡電纜,在套定額的時候分別套“光纜”敷設和“網絡電纜敷設”定額子目。
2014-12-08 16:51:22
-
套用通信工程和建筑智能化工程應該定額
2014-12-08 16:26:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看