ZZYJ11210128 2014-12-10 09:59:50 | 河北省 安裝 | 16688查看 4回答
接線端子怎么算? 求指教
最后一列是計算接線端子的過程 ,下列圖中接線端子的工程量是怎么算的?為何這么乘?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
每個回路中有幾根線與配電箱相接就計幾個接線端子,比如照明回路BV-3*2.5,就計三個2.5的端子,有5條這樣的回路2.5 的端子總數就是3*5個,配電箱到配電箱的線兩頭都要記,比如BV-5*16,一條回路一頭5個規格為16的端子,兩頭都是連接的配電箱,所以該條回路16的端子計10個,3條這樣的配電箱到配電箱的回路就是3*10個規格為16 的接線端子,電纜是多芯的所以用電纜連接配電箱到配電箱一頭一個,計兩個電纜頭就可以了,不管電纜是幾芯的,電纜頭上的接線端子已包含在該電纜頭內不需再計算,跟電線不一樣,要區別清楚
2014-12-10 15:03:46
-
接線端子不需要計算,已經包含在電纜頭制安定額里。
2014-12-10 10:19:14
-
電纜只計算電纜頭,電力電纜計算電力電纜的電纜頭,控制電纜計算控制電纜的電纜頭。端子一般是在配線時計算,從配電箱接線出來時,需要在配電箱的端子板上做接線端子,也分好幾種,如有端子,無端子,壓銅,焊銅等等。
2014-12-10 10:40:36
-
只計算電纜頭即可,接線端子已包含在定額內;
2014-12-10 10:47:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看