蠟筆小新 2014-12-11 15:49:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2070查看 3回答
筏板基礎上下鐵附加,都有彎鉤或者彎折嗎?分別用什么鋼筋定義比較好?
如圖所示,圖紙畫的是直線,沒有彎折和彎鉤,我用主筋布置出來有彎鉤,大家遇到這種情況一般怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這種鋼筋最好不要布置。
在單構件里輸入,直接手算長度,根據布置范圍來計算根數。
祝順利,謝謝采納!
2014-12-11 17:20:10
-
這個應該是三級鋼,定義出來應該是有彎折,不是有彎勾,
一般負筋都是有彎折的,
而且只有一級鋼的端部才有彎勾,二、三級鋼的端部是沒有彎勾的
這種鋼筋一般都是用負筋上受務筋里的面筋去布置就可以了
2014-12-11 16:32:35
-
筏板的附加下鐵用筏板負筋繪制,鋼筋牌號是400的鋼筋,根據11G平法,這個工程中筏板附加下鐵不需要加彎折和彎鉤
2014-12-11 16:50:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看