我來了 2014-12-14 09:44:11 | 湖北省 土建 | 1236查看 1回答
湖北2008定額外腳手架增加費用,求解,謝謝
1-3層,樓面標高13.5米, 4-11層,原設計層高5.2米,屋面標高55.1米,,,,變更為層高5.4,屋面標高56.7米, 1-11層,每層面積1038平方米。 屋頂樓梯間電梯間共130平方米。 按湖北定額外腳手架增加費用計算: 原設計:(55.1-20)/3.3=10層 變更后:(56.7-20)/3.3=11層, 變更增加層數為:1 計劃套用 A10-6--檐高20m以上外腳手架增加費 16~18層 檐高59.5m (1000*11+130 )*1=11130平方米 不知道,是否準確。 還是應該把每層分開按不同高度來套用定額。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不區分樓層高度,統一按面積記取
2014-12-14 14:44:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看