魔幻小優 2014-12-14 13:48:10 | 河南省 安裝 | 5810查看 3回答
定額里的金屬軟管最大的到50mm,如果電纜截面積大,從配電箱出線到橋架還可以用金屬軟管嗎?
從配電箱出來的電纜不是可以走橋架或是用金屬軟管連接,但是我有一點不明白,定額里金屬軟管最大是到50mm,太大的截面積的電纜是不是只能用橋架,而不能用金屬軟管? 下圖1里從低壓配電柜到-3AP10-1、-3AP10-2里,電纜一般是要走橋架的是嗎?如果設計說明里沒有說明橋架規格,而平面圖和系統圖上都沒有寫明規格,我怎么確定橋架的規格去計算呢?3*95+2*50這種電纜是不是截面積挺大的呢? 還有圖2里WZDAN.YJY-3*50+2*25-MR/S70-CC (M3/M3‘)一般不都是理解為電纜可以走橋架也可以走S70的管子?還是說電纜從-3AP10-1/2里出線里走S70的管子到橋架,之后再走橋架,出橋架到-3ATFP10-3配電箱再走一段S70的管子呢?這段電纜是不是也用不到金屬軟管?還是說因?8定額只有50mm的管子,而沒有和實際生活與時俱進?但是如果用大于50mm金屬軟管,怎么套定額呢? 最近這幾天因為電纜的截面積和配管問題一直暈著。還請各位前輩指點!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從系統圖看,電纜既可以走橋架也可以穿保護管的,如果圖紙設計沒有標明電纜在橋架內敷設時,可以按系統圖的標注,按電纜保護管計算,一般情況電纜至配電箱之間是不用金屬軟管的,金屬軟管一般用在電機處接線處。
3*95+2*50這種電纜一般為穿管敷設,也可以沿支架敷設及沿橋架敷設,或直接埋地敷設(需要是帶鎧甲電纜)的。2014-12-15 10:48:05
-
已采納
從系統圖看,電纜既可以走橋架也可以走保護管,如果圖紙沒有標明電纜在橋架內輻射,如橋架至配電箱的部分,就按系統圖的標注,選擇電纜保護管,電纜至配電箱之間基本不用金屬軟管
2014-12-15 08:20:21
-
已采納回復:這些主線完全可以走橋架啊,尤其是這些配電箱到橋架的,里面不僅僅有電源主線,也有出線。
2014-12-15 08:34:11