鼎寒 2014-12-14 18:49:31 | 河南省 安裝 | 1245查看 1回答
26層寫字樓電井橋架內敷設的電纜可以套豎井敷設嗎?河南
26層的寫字樓電井橋架內敷設的電纜可以套豎井敷設嗎?層高3.6m。河南的項目,謝謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定額說明為:十一、豎直通道電纜敷設定額適用于20m(或6層)以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內敷設電纜時使用,否則不適用。
你講的26層的寫字樓電井橋架內敷設的電纜可以套豎直通道電纜敷設定額子目計算的。
2014-12-15 10:51:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看