千鳥 2014-12-17 11:51:18 | 河南省 安裝 | 3927查看 2回答
關于管道、橋架、電線、電纜走向套定額的問題
問題1:在水系統中,有管道從室外引進梁下明敷至管道井,沿管道井一直向上給每層供水。請問在套定額的時候水平管道與豎向管道是否分開? 問題2:在電系統中,有一組電線和一根電纜從室內配電箱出線沿橋架至電井,在電井內沿豎向橋架一直向上給每一層供電。請問在此系統中,橋架是否水平段和豎直段分開套定額?電纜是否水平段與豎直段分開套定額?電線是否水平段與豎直段分開套定額? 其實我就是想了解一下看哪些東西的敷設豎直段需要乘以系數的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、在套定額的時候水平管道與豎向管道不需要分開,按規格匯總套定額,把敷設在管道井內的管道與其他地方的管道要分開套價,因為管道井內定額人工要乘以系數的。
2、在此系統中,橋架的水平段和豎直段不需要分開套定額,因為橋架安裝定額不分水平和垂直敷設方式。
電纜水平段與豎直段也不需要分開套定額;電線水平段與豎直段也不需要套定額。電纜和導線均按規格合計在一起套定額。
2014-12-17 12:44:41
-
1、給水豎井的立管要和水平管道分開,在管井安裝的給水管道人工費要乘系數;
2、電氣可以不分開,因為電氣豎井的垂直電纜有解釋。
2014-12-17 12:34:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看