千鳥 2014-12-17 12:49:41 | 河南省 安裝 | 4881查看 2回答
關于消防工程超高的問題。
定額中規定操作高度超過5m計算超高施工增加費,我想請問地下室(層高9m)報警系統中的管道樓板暗敷是否需要算超高? 墻內暗敷是否需要算超高的部分(即5m以上的)? 煙感、溫感等吸頂安裝的消防器具是否計算超高? 頂板管內穿線和墻面管內穿線是否計算超高?謝謝老師!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
定額中規定操作高度超過5m計算超高施工增加費,地下室(層高9m)報警系統中的管道樓板暗敷是不需要算超高; 墻內暗敷不需要算超高的部分(即5m以上的); 煙感、溫感等吸頂安裝的消防器具是計算超高; 頂板管內穿線和墻面管內穿線要計算超高(超高部分)。
2014-12-17 12:56:03
-
定額中規定操作高度超過5m計算超高施工增加費,只要超過5米,從本層地面開始所有的管線、器具、配電箱都計算超高施工增加費。
2014-12-17 13:09:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看