千鳥 2014-12-18 14:52:41 | 河南省 安裝 | 1981查看 2回答
關(guān)于泵房管道閥門套項的問題
請問在泵房里的DN150蝶閥用卡箍連接,該如何套項呢?我的想法是套第六冊的工業(yè)管道中的低壓法蘭閥門如下圖1中的6-1280,因為其中不含法蘭,所以我又套了一個第八冊的溝槽法蘭如下圖2中的8-126,然后把溝槽法蘭的工程量乘以2如下圖3.這樣操作是否合適,不合適的話請老師指點下。謝謝老師了!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在泵房里的DN150蝶閥用卡箍連接,該套“低壓法蘭閥門 DN150”定額6-1280,又套了一個第八冊的溝槽法蘭如下圖2中的8-126,然后把溝槽法蘭的工程量乘以2如下圖3.這樣操作完全合適。
2014-12-18 15:02:49
-
閥門可以,法蘭有些地方有專門的補充子目,
供參考,建議樓主查閱當(dāng)?shù)刈幽繛闇?zhǔn)。
2014-12-18 15:05:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看