熊勇 2014-12-18 19:45:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 11704查看 3回答
抗震等級是三級的普通住宅樓工程,地下室基礎梁是否是抗震構件,依據是什么?
抗震等級是三級的普通住宅樓工程,地下室基礎梁是否是抗震構件,依據是什么? 拜托了!問題補充:這個問題有什么依據可以參考嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:基礎里的構件除注明了是抗震要求的,其它沒注明的都屬于非抗震要求的構件。請看平法圖集里的錨固要求就知道了。梁構件的錨固是La屬于非抗震要求的錨固。
2014-12-18 19:47:40
-
看來您對抗震構件有很多疑惑了。簡單的給您說一下吧:抗震構件隨抗震級別的不同設計會約定不同的抗震構件。一般講:墻、柱、梁還有基礎的一些構件屬于抗震構件。板、次梁、非框架梁等不屬于抗震構件。
抗震構件主要是抗剪切力的。
基礎梁不一定是抗震構件,要看設計要去才知道的。筏板和基礎主梁一般是抗震構件,規定要看設計抗震規范。
2014-12-19 09:49:16
-
首先糾正你一個概念錯誤,基礎是不存在抗震還是非抗震的,基礎的抗震是隨上部結構確定的,在抗震設防區,基礎其實都是抗震的,在非抗震區域,基礎就是非抗震的。
只是在一定的前提下,基礎不需要進行抗震驗算,即:在一定的前提下,基礎的抗震不需要進行驗算,不是不存在,只是不需要進行驗算而已。這個前提,新抗震規范第4.2.1條規定得很明確:
4.2.1 下列建筑可不進行天然地基及基礎的抗震承載力驗算:
1 本規范規定可不進行上部結構抗震驗算的建筑。
2 地基主要受力層范圍內不存在軟弱黏性土層的下列建筑:
1) -般的單層廠房和單層空曠房屋;
2)砌體房屋;
3)不超過8層且高度在24m以下的一般民用框架和框架-抗震墻房屋;
4)基礎荷載與3)項相當?shù)亩鄬涌蚣軓S房和多層混凝土抗震墻房屋。
注:軟弱黏性土層指7度、8度和9度時,地基承載力特征值分別小于80、100和120kPa的土層。
除掉上面的這些,其余的,基礎都要進行抗震驗算。2014-12-19 14:22:29