  • 求大神解答剪力墻平齊板頂問題

    為什么部分剪力墻平齊板頂后還是有部分剪力墻未設置成功? 還有為什么靠連梁部位的端柱會有幾根剪力墻水平鋼筋?

    平齊板頂

    端柱

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    根據您的描述為和平齊板頂局部剪力墻沒隨其變化。想必您畫剪力墻圖元時可能沒覆蓋暗柱,因為板以墻或者梁作為支座的,如果剪力墻沒覆蓋暗柱,點畫板時軟件提示沒封閉,有可能您畫線布置板的;看您截圖分析已經平齊斜板的墻和暗柱區墻是分段畫的。要想解決也容易的,點擊‘平齊板頂’要分別選中剪力墻即可?;蛘甙鍒D元沒花到位置,您應該把板圖元覆蓋暗柱外端(這樣可能與圖示不符)。點擊局部墻屬性調整標高OK了

    連梁嚴格的講暗柱同屬屬于墻的一部分,只是加強區形式體現。剪力墻畫圖元覆蓋暗柱(避免點畫板時提示沒封閉和導入圖形算量時暗柱不導入砼量不會少算),連梁畫圖元時畫到墻端邊(也是暗柱邊),連梁屬性中側面鋼筋不輸入信息軟件默認為剪力墻水平鋼筋(否則輸入信息按照輸入信息計算側筋)。您的問題就清楚了,表明您連梁屬性側面鋼筋沒輸入鋼筋信息,所以出現墻水平筋了;

    續注意:連梁寬度小于等于350時其拉筋為a6、大于350時其拉筋a8,2倍箍筋間距;連梁還要有頂層和中間層之分,頂層存在多處定位箍筋,中間沒有;連梁設計剖切位置不同,也就是設計在2層標注的連梁實際是首層連梁,以此類推設計標注連梁層須降一層話圖元 



     

    2014-12-21 11:30:02 

  • 墻構件繪制時只布置到柱中點即可,板可以多偏移墻外一點距離就容易將墻壓斜了。

    2014-12-20 22:05:35 

  • 局部出現這個情況,是在相應沒有布置板,或布置板時有缺口。重新畫上板,或逐一的調整頂標高。


    那請問第二個問題是什么原因啊”這個擱置應該是沒有布置到連梁。

    2014-12-20 22:25:10 

  • 局部剪力墻沒有平齊板頂,可能此剪力墻位置的板沒有全部覆蓋剪力墻,另外軟件有時候是會異常顯示,對顯示異常,又查不出具體原因的,直接選擇構件,手動修改屬性里的標高,強制修改標高來實現墻到板底