關于套筒(直螺紋連接)的計算
本來應該現場實際點數,由于后期才到這個項目,只有通過軟件計算了,問題是計算設置里有基礎、框架梁、非框架梁、柱、板、墻水平筋、墻垂直筋、其它?,F(xiàn)在是要計算地下室的套筒數量,有兩層,18及以上用直螺紋,請問這些構件18以上的鋼筋都設置為直螺紋,還是只設置哪幾樣,請詳細作答謝謝,還有就是墻柱定尺那一項是不是設置為層高,要不然出不來量啊,還有就是其余鋼筋定尺默認是12米,廣東地區定額沒有明確說明,是不是不用修改
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問這些構件18以上的鋼筋都設置為直螺紋,還是只設置哪幾樣,請詳細作答謝謝,還有就是墻柱定尺那一項是不是設置為層高,要不然出不來量啊,還有就是其余鋼筋定尺默認是12米,廣東地區定額沒有明確說明,是不是不用修改?
答:鋼筋直螺紋連接,可在工程設置里、計算設置,點搭接設置,選三級鋼,選16~22 25~50全部都是直螺紋連接。墻柱垂直筋定尺按默認不用管它,其它鋼筋定尺,9~12m,訂短了接頭數量多,訂長了接頭數量少,你可根據情況定,這個你懂。匯總計算完成后可進入報表預覽,鋼筋接頭匯總表里查看鋼筋接頭數量。18一下的不計數就可以了。如下圖:
2014-12-22 21:29:38
-
墻柱的不用管定尺的,定尺長度可以看你定額中有沒有相關說明。無說明可以暫按個9米計算,目前新的全統定額中是這個尺寸。因為接頭位置是固定的,如果按12米計算會少算不少的!
2014-12-22 10:54:13
-
這么告訴您就明白了。橫向構件縱筋接頭是按照獲得批準的施工組織設計方案規定的鋼筋定尺長度修改(您描述的18圓以上直螺紋),工程設置-計算設置-搭接設置中主要設置橫向構件(比如梁,板、墻等)18圓以上‘連接方式-直螺紋’。豎向構件計算接頭和搭接是每層計算一次接頭和搭接的(不用設置軟件自動)只是修改接頭方式即可與定尺關系不大
2014-12-22 11:02:22