瑞雪 2014-12-23 08:52:33 | 江蘇省 其他專業 | 2179查看 1回答
構造柱縱筋長度計算
現場觀察到底部有200mm高的砼,頂部直接直錨在梁里,這種方式是不是叫直錨?且直錨進梁里是不是10D?底部與頂部鋼筋的搭接在手工計算時是不是都是取35d?箍筋在計算根數時,是層凈高-梁高-200mm高的砼的高度嗎?底部20公分需不需要扣?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從你的截圖看,這個構造柱是不合格的,是假的,合格的做法是下面植入樓板內或者樓板內預留插筋,頂部與預留鋼筋連接,或者植筋到頂部梁內,你的截圖是底板澆筑一個混凝土墩子,鋼筋直接插在墩里,與樓板沒有連接,這是起不到固定和穩定的作用的,
工程量計算豎向鋼筋是層高-梁高,另外計算上下兩個搭接長度,具體搭接多少,要根據混凝土等級,鋼筋等級,抗震等級查表得知,計算箍筋數量原則上不能扣除下面的墩子高度,因為下面想舀位箍筋?,但施工單位是否按?guī)范施工就不得而知了。
2014-12-23 09:03:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看