剪力墻墻洞補強鋼筋
像這個圖片里面的墻洞加強鋼筋應該怎么在墻洞構件屬性里面設置。4c18是每側加強還是總共,還有c8@1000(2)是分布筋?在哪里設置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是洞口上、下各加一道暗梁,縱筋是4C18,箍筋是C8@200,2肢箍。 高度是2700,寬度不夠,你要問設計人為什么了。
2013-04-01 15:07:16