逝水無痕 2014-12-24 17:35:09 | 江蘇省 安裝 | 11191查看 5回答
關于電線預留長度的疑問
如圖一是2013新清單里面規定的管線預留長度。圖二是江蘇2013年新定額的管線預留長度說明。我有個疑問,清單說接線盒每一處也需要留0.15M,那么燈頭盒和插座盒,開關盒不都是屬于接線盒嗎?難道都要預留?而江蘇定額里面又說燈具、開關、插座的預留線已經分別考慮,不另行計算。這兩個不是相互沖突了嗎。這個怎么理解。謝謝大家
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如圖一是2013新清單里面規定的管線預留長度。圖二是江蘇2013年新定額的管線預留長度說明。
清單說接線盒每一處也需要留0.15M,那么燈頭盒和插座盒,開關盒不是屬于接線盒的,而江蘇定額里面又說燈具、開關、插座的預留線已經分別考慮,不另行計算,這是對的。這兩個不是相互沖突的。
2014-12-24 18:37:56
-
清單說接線盒每一處也需要留0.15M,那么燈頭盒和插座盒,開關盒是統稱為接線盒,但不屬于截圖1的接線盒,截圖1中的接線盒是指線路上增加的接線盒。
線路上的接線盒需要考慮預留長度,而燈具、開關、插座所用的接線盒的預留線清單、定額已經綜合考慮了,所以不單獨再考慮預留。這兩個是不相互沖突的。
2014-12-24 17:52:15
-
你好:看下開關、插座的安裝子母內的工料機的含量就清楚了,導線預留在這里。
2014-12-24 18:49:21
-
一是2013新清單里面規定的管線預留長度。。我有個疑問,清單說接線盒每一處也需要留0.15M,那么燈頭盒和插座盒,開關盒不都是屬于接線盒都要預留,
而江蘇定額里面又說燈具、開關、插座的預留線已經分別考慮,不另行計算。這兩個不是相互沖突。
清單工程量時計算預留長度就可以了
組價用定額時定額工程量不要計算這部分的預留就可以了,也就是清單工程量和組價用的工程量不一樣
2014-12-24 17:42:16
-
沒有沖突,是你把清單規則等同于定額規則,就你說的清單接線盒預留長度0.15米:
一,象國外一樣,直接用人材機組價,當然要計算這0.15米電線的預留量。
二,你不會直接用人材機組價,只能采用定額子目組價,由于定額子目中含了接線盒內的0.15米,所以就不能再重復計算接線盒內的0.15米電線的預留量。(僅計算其它不重復的預留量就可以了。)
2014-12-25 08:16:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看