83****@qq.com 2014-12-25 13:39:48 | 河南省 安裝 | 9181查看 1回答
電梯軌道怎樣接地
電梯軌道怎樣接地,扁鋼的長度怎樣算,從哪算至哪里,最底部是哪里,最高處到哪里,“電井內接地干線每隔3層應與相近樓板鋼筋做等電位聯接?!边@句話是什么意思?“等電位箱到插座的PE線未示出,應采用BV-4平方毫米導線穿PC16”這里的插座只是衛生間的插座嗎?謝謝各位了。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電梯軌道怎樣接地,扁鋼的長度怎樣算,從哪算至哪里,最底部是哪里,最高處到哪里,?
現在設計時候,在基礎接地網中,都會在電梯井部分引出鍍鋅扁鐵,作為電梯軌道的接地,專業的設計會把扁鐵設計到電梯井道的頂部,使電梯軌道首尾與扁鐵相連,形成接地。
“電井內接地干線每隔3層應與相近樓板鋼筋做等電位聯接?!边@句話是什么意思?
就是每隔3層,在電梯井周嚹梁里姻鍍鋅圓鋼或扁鐵,與井道內的接地體相連,有豎直扁鐵的連扁鐵,沒有的直接連軌道
“等電位箱到插座的PE線未示出,應采用BV-4平方毫米導線穿PC16”這里的插座只是衛生間的插座嗎?
是的,等電位指的是局部等電位,衛生間其中一個插座的PE線至等電位是增加了一個漏報漏電保護。
2014-12-25 14:32:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看